דיון על יצרני שנאים טבולים בשמן
Aug 11, 2023
דיון על יצרני שנאים טבולים בשמן
שנאים לחלוקת נפט הם אחד הציוד החשוב במערכות אספקת החשמל וההפצה של מפעלי תעשייה וכרייה ומבנים אזרחיים. הם מפחיתים את מתח הרשת של 10 (6) קילו וולט או 35 קילו וולט למתח האוטובוס 230/400 וולט המשמש את המשתמשים. מוצר זה מתאים ל-AC 50 (60) הרץ, קיבולת לוחית שם מקסימלית תלת פאזית 2500kVA (קיבולת לוחית שם מקסימלית חד פאזית 833kVA, לרוב לא מומלץ שנאי חד פאזי), וניתן להשתמש בו בתוך הבית (בחוץ). כאשר הקיבולת היא 315kVA או פחות, ניתן להתקין אותו על המוט. טמפרטורת הסביבה אינה גבוהה מ-40 מעלות, לא נמוכה מ--25 מעלות, הטמפרטורה הממוצעת היומית המקסימלית היא 30 מעלות, הטמפרטורה הממוצעת השנתית המקסימלית היא 20 מעלות, והלחות היחסית היא לא יותר מ-90 אחוז (סביבה הטמפרטורה היא 25 מעלות), הגובה לא יעלה על 1000 מטר. אם הוא אינו עומד בתנאי השימוש שלמעלה, יש לבצע התאמות מכסות מתאימות בהתאם להוראות הרלוונטיות של GB6450-86.
המאפיין הגדול ביותר של "שנאי השמן" שראינו הוא שהוא מאוד "חזק". למרות שבחוץ הוא חווה רוח, גשם, קור, כפור וחום לוהט, הוא אינו מפחד כלל, ועדיין משרת בהתמדה את צריכת החשמל הרגילה של כולם. יש לזה מבנה ומאפיינים משלו.
יש להם מגוון רחב של שימושים. ניתן להשתמש בו במקומות חלוקת חשמל שונים, כגון מתקנים תומכים כפריים, עירוניים, מסחריים, נקודות נוף וכו', וניתן להשתמש בו גם במערכות שלמות גדולות של ציוד, כגון תחנות משנה, שנאי קופסאות בסגנון אירופאי, וקבורה. שנאי קופסה של Zhongmeng Electric.
מבנה ומאפיינים של שנאי שקוע בשמן S11
לשנאי השקוע בשמן S11 האטום במלואו יש מאפיינים של יעילות תפעולית גבוהה והפסדים נמוכים. אובדן העומס שלו יורד ב-30 אחוז, ואובדן העומס שלו יורד בכ-22 אחוזים בממוצע.
מיכל השמן של השנאי הטבול בשמן מורכב מקירות גליים, ומשטחו מרוסס באבק וסרט הצבע יציב. יפה, פרקטי, ועמיד, סנפירי פיזור החום הגליים שלו לא רק משפיעים על קירור, אלא יש להם גם תפקיד של "נשימה". הגמישות של סנפירי פיזור החום הגליים יכולה לפצות על השינויים בנפח שמן השנאי הנגרמים מעליית וירידה בטמפרטורה. לכן, השנאי השקוע בשמן S11 אינו דורש מיכל אחסון שמן, מה שמפחית את הנפח הכולל.
מבחינת פיתולים. שימוש בתעלות שמן גלי, תהליך צבע ללא טבילה, כריכת פס הדוק, סלילה במתח גבוה עם ברזים העומדים בדרישות מתח הברז, הובילו למתג הברז, המותקן על מכסה הקופסה וצריך לנתק את החשמל לפני החלפה מתח הברז.
מחיר שנאי טבול שמן S11
בהשוואה לשנאים מהסוג היבש, המחיר של שנאי שמן זול יחסית. לפני בירור עם יצרן שנאי הכוח, יש להכין את כל הפרמטרים הנדרשים לשנאי, כגון דגם, קיבולת, כל נחושת או כל אלומיניום, ואיזה מיקום להשתמש, כך שהיצרן יוכל להציע הצעת מחיר מהירה. המחיר של שנאי טבול שמן S11 עם 800kVA כולו נחושת הוא בסביבות 45000, כאשר חלק מהיצרנים מציעים מחירים גבוהים יותר ואחרים מציעים מחירים נמוכים יותר.
קישור למוצר
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html
תמונת מוצר










מוצר זה מותאם בדרך כלל.
אנחנו יצרנים ובעלי מחלקה טכנית מקצועית שיכולה לתכנן ולתת פתרונות בהתאם לצרכי הלקוח.
אנא לחץ על הכפתור למטה כדי לשלוח לנו את המידע, ואנשי המכירות שלנו יצור איתך קשר כדי לספק לך את שרטוטי העיצוב
להלן דוגמאות ללקוחות שלנו לעיונך
לקוחות בארה"ב
גיליון נתונים N תואר 2-A: שנאי H61 33 kV/400V של 160 kVA
|
ייעודים |
יחידות S |
נתונים ספציפיים |
נתוני מועמד |
|
יַצרָן |
|
יש לציין |
|
|
תקן התייחסות |
|
IEC 60076 |
|
|
סוּג |
|
שלב |
|
|
מס ערך מוסף |
|
הֶרמֵטִי |
|
|
ביצוע |
|
טרופי |
|
|
דיאלקטרי |
|
שמן נטול PCB |
|
|
הַתקָנָה |
|
על עמוד |
|
|
טמפרטורת סביבה הפעלה |
תוֹאַר |
45 |
|
|
תדירות דורג |
הרץ |
50 |
|
|
כוח מדורג |
קוו |
160 |
|
|
מתח ראשוני מדורג |
Kv |
33 |
|
|
רמת הבידוד שהוקצה לבית הספר היסודי |
Kv |
36 |
|
|
מספר השלבים בבית הספר היסודי |
|
03 |
|
|
מתח משני |
V |
400/230 |
|
|
טווח כוונון מתח בצד M כאשר הוא לא עמוס |
אָחוּז |
±2.5 |
|
|
צימוד |
|
Yzn11 |
|
|
מתח קצר חשמלי |
אָחוּז |
4 - 4.5 |
|
|
בגודל ניטרלי עבור עומס אחד |
אָחוּז |
100 |
|
|
הפסדי ואקום מקסימליים |
W |
230 – 460 |
|
|
הפסדים עקב עומס מקסי |
W |
1450 - 2350 |
|
|
טמפרטורת שמן מקסימלית במצב יציב |
תוֹאַר |
55 |
|
|
טמפרטורה מקסימלית של הפיתולים במצב יציב |
תוֹאַר |
60 |
|
|
חומר מתפתל |
|
נחושת אלקטרוליטית |
|
|
רמת רעש מקסימלית |
דב |
52 |
|
|
החזקת תדר תעשייתי של 50 הרץ, דקה אחת |
Kv |
50 - 70 |
|
|
התנגדות לגלי הלם (1.2/50 מיקרון) |
Kv |
125 - 170 |
|
|
הִתקָרְרוּת |
|
אונן |
|
|
לוחית שם |
|
01 |
|
|
חיבור הארקה |
|
01 |
|
|
מידות גובה/רוחב/עומק |
מ"מ x מ"מ x מ"מ |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
מסה כוללת של שנאי כולל שמן |
ק"ג |
400 |
|
|
מסת שמן |
ק"ג |
90 |
|
|
צֶבַע |
|
||
|
|
|
טרופי ונגד חלודה |
|
|
|
|
שכבות |
|
|
|
|
כּוֹרֵך |
|
|
|
|
צֶבַע |
|
|
|
|
יש לספק תוכניות ותרשימים טכניים. |
|
אם צריך פרטים נוספים, אנא אל תהסס לפנות אלינו